INFO: Dieses Forum nutzt Cookies...
Cookies sind für den Betrieb des Forums unverzichtbar. Mit der Nutzung des Forums erklärst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.

Es wird in jedem Fall ein Cookie gesetzt um diesen Hinweis nicht mehr zu erhalten. Desweiteren setzen wir Google Adsense und Google Analytics ein.


Antwort schreiben 

Dieses Thema hat akzeptierte Lösungen:

tristate, pullup und definierter Zustand ohne Strom



Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!

29.04.2019, 07:30
Beitrag #1

gottfried Offline
LVF-Guru
*****


Beiträge: 1.735
Registriert seit: Mar 2007

2019
2004
EN

20**
Oesterreich
tristate, pullup und definierter Zustand ohne Strom
Hallo,

z.B.: bei der NI 6361 kann ich bei den Digital OUT den Status einstellen der ohne Ansteuerung eingenommen werden soll. Bin ich richtig wenn ich vermute das für einen definierten Zustand im stromlosen Status ein Pullup oder Pulldown Widerstand notwendig ist?

Und was ist Tristate in diesem Zusammenhang? Aus der dürftigen Beschreibung entnehme ich das der Ausgang da hochohmig wird ... Bahn

Danke für Erläuterung und/oder Links

Gottfried

mein wöchentlicher (eigenwilliger) Beitrag zur Innovation
http://innovation1.wordpress.com/
Webseite des Benutzers besuchen Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
29.04.2019, 07:42 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.04.2019 07:44 von GerdW.)
Beitrag #2

GerdW Offline
______________
LVF-Team

Beiträge: 17.465
Registriert seit: May 2009

LV2021
1995
DE_EN

10×××
Deutschland
RE: tristate, pullup und definierter Zustand ohne Strom
Hallo Gottfried,

ich nehme mal an, du beziehst dich auf diesen Abschnitt im Manual:
    (aus dem "DAQ X Series, X Series User Manual" für die "NI63xx devices")
Der Pulldown-Widerstand ist schon eingebaut…

Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
29.04.2019, 08:04
Beitrag #3

gottfried Offline
LVF-Guru
*****


Beiträge: 1.735
Registriert seit: Mar 2007

2019
2004
EN

20**
Oesterreich
RE: tristate, pullup und definierter Zustand ohne Strom
Verstehe ich das richtig?

* Stromloser Rechner: Pulldown ist fix aktiv
* Rechner gestartet: Pulldown ist aktiv - wie in der Einstellungen mit MAX?

Danke

Gottfried

mein wöchentlicher (eigenwilliger) Beitrag zur Innovation
http://innovation1.wordpress.com/
Webseite des Benutzers besuchen Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
29.04.2019, 08:07
Beitrag #4

GerdW Offline
______________
LVF-Team

Beiträge: 17.465
Registriert seit: May 2009

LV2021
1995
DE_EN

10×××
Deutschland
RE: tristate, pullup und definierter Zustand ohne Strom

Akzeptierte Lösung

Hallo Gottfried,

Zitat:* Stromloser Rechner: Pulldown ist fix aktiv
Ja.

Zitat:* Rechner gestartet: Pulldown ist aktiv - wie in der Einstellungen mit MAX?
Entweder default (also Pulldown), oder deine Vorgabe mit "DO auf 1 oder 0"…

Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
29.04.2019, 08:39
Beitrag #5

gottfried Offline
LVF-Guru
*****


Beiträge: 1.735
Registriert seit: Mar 2007

2019
2004
EN

20**
Oesterreich
RE: tristate, pullup und definierter Zustand ohne Strom
DANKE!

danke für Deien Mühe

mein wöchentlicher (eigenwilliger) Beitrag zur Innovation
http://innovation1.wordpress.com/
Webseite des Benutzers besuchen Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
30.04.2019, 13:48 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.04.2019 21:11 von Lucki.)
Beitrag #6

Lucki Offline
Tech.Exp.2.Klasse
LVF-Team

Beiträge: 7.699
Registriert seit: Mar 2006

LV 2016-18 prof.
1995
DE

01108
Deutschland
RE: tristate, pullup und definierter Zustand ohne Strom
Um es klar zu sagen:
Tri State ist - wie der Name schon sagt - eine dreiwertige Logik statt einer binäre Logik, mit den Zuständen false, true und unbestimmt (unbekannt, don't care, meaningless, bedeutungslos, sinnlos, nichtssagend). In der Elektronik ist das der hochohmige Zustand eines Ausgangs, da ist nix mit Pullup- oder Pulldow-Widerständen.
Die Dreiwertigkeit unserer Logik wird auch philosophisch diskutiert, z.B im "Wiener Kreis". Eine Aussage ist entweder "wahr" oder "falsch" oder "nicht verifizierbar". Zur letzgenannten Gruppe gehören solche Aussagen wie "Es existiert ein höheres Wesen", aber auch das Blabla vieler, wenn nicht der meisten Politiker.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Anzeige
Antwort schreiben 


Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  NI 8255, ISO-Out Zustand abfragen knuemm 1 2.972 28.05.2019 08:05
Letzter Beitrag: GerdW
  Strom regeln Zadomo 20 12.368 18.03.2019 16:44
Letzter Beitrag: GerdW
  Synchron analog in und Counter Drehzahl Spannung Strom Messung Fehler-201314 StudiFH 1 3.735 02.01.2019 08:55
Letzter Beitrag: GerdW
  Strom messen mit dem NI-USB-6009 choksled 9 7.037 09.02.2016 14:31
Letzter Beitrag: Lucki
  Signal-Speicherung mit definierter Messdauer gifo 27 15.929 25.11.2015 14:03
Letzter Beitrag: gifo
  Zustand nach Ende eines Task definieren marhi 8 7.018 12.05.2015 08:10
Letzter Beitrag: marhi

Gehe zu: