analoges Messsignal in abh. von Schrittzähler darstellen



Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!

30.05.2012, 15:32 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.05.2012 15:44 von Lucki.)
Beitrag #11

Lucki Offline
Tech.Exp.2.Klasse
LVF-Team

Beiträge: 7.699
Registriert seit: Mar 2006

LV 2016-18 prof.
1995
DE

01108
Deutschland
RE: analoges Messsignal in abh. von Schrittzähler darstellen
(30.05.2012 14:30 )Jegge88 schrieb:  vorweg:
Da ich erst seit ca. 6 Wochen mit Labview arbeite habe ich noch ein Paar Anfangsprobleme. Dies sehe man mir doch nach.
Das klingt leicht verärgert. Könntest Du nicht mal einen diskreten Hinweis auf die Textstelle geben, die dazu Anlass gegeben haben könnte? Wie wollen doch alle voneinander lernen, und das beziehe ich auch auf den Umgangston.

Zitat:Das Problem der Synchronisation hat sich gelöst.
Die Aufnahme von Messwertepaaren habe ich mitlerweile auch hinbekommen, wenn es auch von euren Vorschlägen etwas abweicht und noch Feinschliff benötigt.
Das Forum lebt vom Gedankenaustausch, das voneinander Lernen gilt auch hier. Wir haben uns Mühe gegeben, trotz spärlicher Angaben eine Löung zu suchen. Jetzt hast du selbst eine gefunden und sagtst sie uns nicht. So läuft das hier eigentlich nicht.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Anzeige
04.06.2012, 11:45
Beitrag #12

Jegge88 Offline
LVF-Neueinsteiger


Beiträge: 6
Registriert seit: Apr 2012

10.0
-
kA



RE: analoges Messsignal in abh. von Schrittzähler darstellen
@ Lucki
Ich bin nicht verärgert und bin froh, dass so schnell auf meine Fragen geantwortet wurde. Ich gebe auch zu, dass meine Erklärungen zu meinem Problem etwas spärlich waren. Ich hatte nur bisher noch wieder keine Zeit zu antworten.

Schlussendlich brauchte ich kurz gesagt nur den Positionszähler und den Datenausgang des DAQ Boards mit dem x und y Eingang des Express X,Y Vi's verbinden. Ich habe dann die Sample Rate auf z.B. 100Hz gestellt und den Puffer auf 1 (kontinuierlich). (Der Positionszähler wird ca. mit einer Frequenz von 5 Hz ausgelesen.)

Jetzt habe ich dazu noch eine Frage: Wie werden die X und Y Werte intern synchronisiert? Gehen bei einer höheren Sample Rate (als die Position ausgelesen werden kann) die Zwischenwerte einfach verloren, oder wird auf den nächsten y Wert gewartet?
Wenn ich die Samplefrequenz nämlich zu hoch eingestellt habe, hat mein Rechner nur noch mit extremer Zeitverzögerung auf ein Spannungsänderung im XY Graphen reagiert. Ich kann z.Z nicht sagen, ob es daran liegt, dass mein Rechner zu alt ist (alter Amd single core) oder es an der Datenverarbeitung liegt.

Mfg Jegge
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
30
Antwort schreiben 


Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  Thermoelement und analoges Spannungssignal gleichzeitig mit Agilent 34970A auslesen HRI_Michael 2 3.702 29.05.2019 12:11
Letzter Beitrag: HRI_Michael
  Analoges Signal in Winkel umwandeln Sandro5 37 25.560 25.02.2016 21:06
Letzter Beitrag: Sandro5
  Analoges Signal analysieren und Messwert speichern. Meister Eder 7 9.740 14.01.2014 17:33
Letzter Beitrag: Meister Eder
  DAQ: Digitales und analoges Signal in einer Datei abspeichern Hydraulab2013 5 9.532 16.07.2013 20:27
Letzter Beitrag: Holy
  Analoges signal mit Start und Stopp trigger chrigi28 12 14.274 31.08.2011 14:03
Letzter Beitrag: chrigi28
  analoges Signal analysieren Petzold 2 6.108 27.04.2011 10:04
Letzter Beitrag: Petzold

Gehe zu: