31.05.2010, 18:22
Beitrag #11

Y-P Offline
☻ᴥᴥᴥ☻ᴥᴥᴥ☻
LVF-Team

Beiträge: 12.612
Registriert seit: Feb 2006

Developer Suite Core -> LabVIEW 2015 Prof.
2006
EN

71083
Deutschland
Erfassung und Berechnung "effektiver Spannungswert"
Hi Wolle,

was hast Du denn bei "Starting Edge" eingestellt?

Gruß Markus

' schrieb:1. Wie meine Test ergeben haben, messe ich immer das Low-Signal und muss dieses dann zur Verrechnung von der Perioden-
dauer abziehen, damit ich die Zeit des High-Signal bekomme. Wieso?

--------------------------------------------------------------------------
Bitte stellt mir keine Fragen über PM, dafür ist das Forum da - andere haben vielleicht auch Interesse an der Antwort !!
--------------------------------------------------------------------------
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
01.06.2010, 06:49
Beitrag #12

WolfiB Offline
LVF-Gelegenheitsschreiber
**


Beiträge: 88
Registriert seit: Jul 2007

8.5
2007
de

711xx
Deutschland
Erfassung und Berechnung "effektiver Spannungswert"
Hallo,

hab bei beiden Messungen (Pulse Width und Periode) "Rising" bei Edge bzw. Starting Edge angegeben.
Ist auch auf Bild 1 zu sehen.

Im Bild 3 sieht man die Einstellungen zur Signalerzeugung. Hier sind jeweils 0,02s für Low und High angegeben.

Im Bild 4 sieht man das Ergebnis als einzelnes Programm (nur diese Messung) da stimmt die Periodenmessung in etwa.

Im Bild 5 sieht man dann die Messergebnisse eingebunden in mein "großes" Programm, da steigt die Periodenmessung nochmals
deutlich an, obwohl die Pulsebreitenmessung noch stimmt.

Wenn möglich dann würde ich evtl doch mit 2 Pulsbreiten messungen arbeiten wollen, wenn diese genauer sind. Aber kann trotz meiner
Einstellungen nur immer das Low-Signal messen. Erkenne ich immer daran, wenn ich die Erzeugersignal-Einstellungen verändere.


Gruß Wolle
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
01.06.2010, 07:05
Beitrag #13

Y-P Offline
☻ᴥᴥᴥ☻ᴥᴥᴥ☻
LVF-Team

Beiträge: 12.612
Registriert seit: Feb 2006

Developer Suite Core -> LabVIEW 2015 Prof.
2006
EN

71083
Deutschland
Erfassung und Berechnung "effektiver Spannungswert"
Hast Du schon mal "Falling" eingestellt? Was passiert dann?
Oder hast Du das Signal womöglich hardwaremäßig verpolt?

Gruß Markus

--------------------------------------------------------------------------
Bitte stellt mir keine Fragen über PM, dafür ist das Forum da - andere haben vielleicht auch Interesse an der Antwort !!
--------------------------------------------------------------------------
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
01.06.2010, 08:56
Beitrag #14

WolfiB Offline
LVF-Gelegenheitsschreiber
**


Beiträge: 88
Registriert seit: Jul 2007

8.5
2007
de

711xx
Deutschland
Erfassung und Berechnung "effektiver Spannungswert"
Hatte schon "Falling" getesetet. Da kam aber eine Zeit heraus, die zum einen größer war und
nicht nachvollziehbar, wodurch diese berechnet wurde.

Eine mögliche Verpolung werde ich mal kontrollieren.

Danke.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
01.06.2010, 10:27
Beitrag #15

BsaiboT Offline
LVF-Stammgast
***


Beiträge: 449
Registriert seit: Nov 2009

2010
2007
kA

22459
Deutschland
Erfassung und Berechnung "effektiver Spannungswert"
Ohne mir jetzt Gedanken über den LV-Code gemacht zu haben, so kann ich nur anraten ein vernünftiges Oszi zu besorgen....
Denn wenn es Abweichungen zwischen der Ausgabe und dem erfassten Wert gibt, dann solltest du die Signale auf jeden Fall auch mit einem Osszilloskop betrachten und falls es eine Schaltung zwischen Ein- und Ausgang gibt, sind die Signale an beiden Enden zu untersuchen. Oftmals beruht der "Fehler" auf der Beschaltung und/oder Toleranzen der Aus-/Eingänge sowie von verwendeten Bauteilen.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
01.06.2010, 16:28
Beitrag #16

WolfiB Offline
LVF-Gelegenheitsschreiber
**


Beiträge: 88
Registriert seit: Jul 2007

8.5
2007
de

711xx
Deutschland
Erfassung und Berechnung "effektiver Spannungswert"
Hallo,

also verdrahtung hab ich gecheckt. Ist meiner Meinung nach korrekt angeschlossen.
Hab nochmals Screenshots gemacht:

Messung von High und Low Signal (nur Messprogramm und Signalerzeugungsprogramm).
- 1 mal mit High als IdleState
- 1 mal mit Low als IdleState
Dabei sieht man, dass die nicht korrekte Zeit zum anderen Counter wechselt. Woher kommt dieser Zeitunterschied? Laufzeit?

   
   


Eingebunden in meinem "großen" LabVIEW Programm zählt wiederrum 1 COunter korrekt, der andere gibt ganz andere Zeiten aus.
   
   


Gibts noch andere Lösungsmöglichkeiten als mit dem Oszi zu messen?
An der Erzeugung kann es doch nicht liegen, das die Zeiten, wie oben zu sehen ist, eienzlen stimmen.
Von den Anschlüssen des Counters der Erzeugung sind direkt Drähte zu den Messcounteranschlüssen verdrahtet.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Anzeige
02.06.2010, 06:36
Beitrag #17

Y-P Offline
☻ᴥᴥᴥ☻ᴥᴥᴥ☻
LVF-Team

Beiträge: 12.612
Registriert seit: Feb 2006

Developer Suite Core -> LabVIEW 2015 Prof.
2006
EN

71083
Deutschland
Erfassung und Berechnung "effektiver Spannungswert"
Ich weiß zwar nicht, ob es was hilft, aber lass mal die Zeitverzögerungen in Deiner Schleife weg. Unsure

Gruß Markus

--------------------------------------------------------------------------
Bitte stellt mir keine Fragen über PM, dafür ist das Forum da - andere haben vielleicht auch Interesse an der Antwort !!
--------------------------------------------------------------------------
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Antwort schreiben 


Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  Motorsteuerung (VCP) Erfassung Geschwindigkeit und Position JanM 2 3.266 15.06.2021 07:48
Letzter Beitrag: GerdW
  CRC-Berechnung in LabVIEW anhand eines C-Code-Beispiels /Suche nach Frequenzumrichter Y-P 32 23.008 23.02.2016 08:57
Letzter Beitrag: Y-P
  Doppelte Berechnung & Sequenzen Schtief 4 3.920 08.09.2015 10:15
Letzter Beitrag: GerdW
  CRC Berechnung CAN qweisCAN 4 5.877 22.07.2015 18:59
Letzter Beitrag: jg
  Signalerzeugung/Erfassung el_barto 9 5.881 03.07.2014 10:05
Letzter Beitrag: jg
  Berechnung im extra Fenster Günni1977 5 5.851 18.12.2013 19:26
Letzter Beitrag: Trinitatis

Gehe zu: